Metóda navlečenia a montážna poloha snímača zvyškového prúdu
Apr 15, 2019| Pred navlečením snímača zvyškového prúdu by sa malo oddeliť fázové vedenie, vedenie N a vedenie PE v rozvodnej sieti. Fázové vedenie a vedenie N musia spolu prechádzať cez snímač zvyškového prúdu a vedenie PE nemôže prechádzať transformátorom. V systéme, ak riadok N neprechádza cez transformátor spolu s fázovým vedením, akonáhle je trojfázové zaťaženie nevyvážené, prúd bude prúdiť cez N čiaru a detektor deteguje aktuálny signál, to znamená, dôjde k poruche.
N riadky medzi rôznymi obvodmi nie sú opakovane pripojené alebo uzemnené. V opačnom prípade to spôsobí poruchu. Keď je systém spustený, hodnota zvodového prúdu je príliš veľká a vyskytne sa alarm. Veľká časť je spôsobená takouto situáciou. Ak linka PE prechádza transformátorom spolu s čiarou N a fázovým vedením, spôsobí tiež odmietnutie alebo poruchu monitorovacieho detektora.
Nie všetky monitorovanie zvyškového prúdu musí preniknúť fázovým vedením do transformátora. Celková metóda monitorovania reziduálneho prúdu systému TN-S môže byť vylúčená. Prostredníctvom snímača zvyškového prúdu môže prejsť len jeden kábel. Výhodou tohto spôsobu je, že na zlepšenie presnosti merania môže byť použitý malý snímač zvyškového prúdu; v neskoršej fáze, ak transformátor zlyhá, údržba je pohodlná.
Snímač zvyškového prúdu by mal byť inštalovaný na mieste, ktoré je ľahko prístupné a uchováva sa mimo silných magnetických polí. Nie je problém s inštaláciou transformátora. Transformátor je možné zavesiť priamo na kábel alebo upevniť v rozvodnej skrini. Inštalácia a spínanie horného alebo dolného konca ističa nemá vplyv na monitorovanie chráneného vedenia. Aby sa však v budúcnosti uľahčila údržba, je lepšie inštalovať do spodného portu spínača. Pri údržbe vypnutia nie je potrebné vypínať horný vypínač a stačí vypnúť spínač na tejto úrovni.www.ctsensorducer.com